        發帖時間:2017-04-25 16:54:22 樓主





        一、施工依據

        3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


        二、施工圖紙








        從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。


        三、施工現場圖片






        四、驗收規

        【規范名稱及編號】混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015

        【條文摘錄】

        7.4混凝土施工

        主控項目

        7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。
        檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定:
        1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次;
        2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次;
        3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次;
        4每一樓層取樣不得少于一次:
        5每次取樣應至少留置一組試件。
        檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。

        一般項目

        7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。
        檢查數量:全數檢查。
        檢驗方法:觀察。
        7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。
        檢查數量:全數檢查。
        檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。


        五、檢驗批選用





        • 相關規范下載:

        [GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范http://www.lettucethrive.com/DataSee_20225_1.aspx

        [GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://

        [GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://www.lettucethrive.com/DataSee_18624_1.aspx



        六、檢驗批及混凝土施工記錄實例







        注:混凝土施工記錄依據隨車附帶的商品混凝土和現場實際情況填寫。


        檢驗批填寫視頻:



        現場混凝土試塊制作


        Ⅰ標準養護試塊



        取樣方法:每拌制100盤且不超過100m3的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;當一次連續澆筑超過1000m3時,同一配合比的混凝土每200mm3取樣不得少于一次;每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;每次取樣應至少留置一組標準養護試件;

        取樣數量:一組3塊;

        檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015》、《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107-2010 ?;


        同條件養護試塊

        (混凝土強度檢驗時的等效養護齡期可取日平均溫度逐日累計達到600℃·d時所對應的齡期,且不應小于14d。日平均溫度為0℃及以下的齡期不計入。)


        取樣方法:對混凝土結構工程中的各混凝土強度等級,均應留置同條件養護試件;?同一強度等級的同條件養護試件,其留置的數量應根據混凝土工程量和重要性確定,不宜少于10組,且不應少于3組;?同條件養護試件拆模后,應放置在靠近相應結構構件或結構部位的適當位置,試塊置放于鋼筋籠中,加鎖,并應采取相同的養護方法。

        取樣數量:一組3塊;

        檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015》、《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107-2010 ?;


        拆模試塊

        作用:主要用于檢測梁板、懸挑構件,根據不同條件確定需要達到的強度。同樣是同條件試塊(需要多留置幾組)

        板:當跨度≤2時為 ≥50%;當跨度 >2,≤8時為≥75%;當跨度 >8為 ≥100%;梁、拱、殼:當跨度≤8時為 ≥75;當跨度>8時為≥100%;懸臂構件:不管跨度多大,均必須達到100%。

        取樣數量:一組3塊;

        檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015》、《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T 50107-2010 ?;



        試塊的制作

        1.在混凝土拌制前,先將試模擦拭干凈,去除模內雜物,并在模內涂一層廢機油或脫模劑。

        2.機械振動法搗實混凝土試塊。將混凝土拌和物分一次裝滿試模, 用振搗棒初步搗實使混凝土拌和物高出試模,放在振動臺上,一手扶住試模,一手用鐵抹子在混凝上表面施壓,并不斷來回控抹。按混凝土坍落度確定振動時間, 必須保證棍凝 上 能搗密實。 待振搗時間即將結束時, 用鐵抹子刮去表面多余的棍凝土,并將表面抹平。同一組的試塊,每塊振動時間應相同。

        3.人工搗實試塊。 棍凝土拌和物分兩層裝,每層約為1 / 2 ,每層插搗次數一般為2 5 次。 插搗時應在混凝土全面積上由邊緣逐漸向中心均勻地進行。 插搗底層時,搗棒應達到試模底面,搗上層時搗棒應插入該層底面以下2 - 3 c m處, 面層插搗完畢后, 用抹子沿四邊模壁插搗數下,以消除混凝 L與試模接觸面的氣泡,可避免蜂窩、麻面現象,再用抹子刮去表面多余的混凝上, 將表面抹光, 使混凝土略高于試模。 靜置半小時后, 對試塊進行第二次抹壓, 將試塊仔細抹光抹平, 控制試塊的尺寸誤差。

        4.拆模。試塊成型后,用濕布覆蓋表面,在室溫為1 6~2 0℃下少放置一晝夜,但不超過兩晝夜,進行拆模,試塊拆模后,應立即進行編號,并在試塊上寫清清楚混凝上強度等級、 工程部位及制作日期。



        注:

        1.先搞清楚標號,再按規范要求取樣,在做試塊時要振搗密實,同條件養護到累計溫度送檢,整個過程必須真實,不能弄虛做假,忠實與實際情況。

        2.施工單位自己做試塊也是對商混站的監督,很有必要。

        3.混凝土人工振搗可以分三層,制作更好。

        4.人工振搗時四個角處可不必振搗過密,避免角處有石子,拆模時容易掉角。

        回帖時間:2017-10-20 10:40:35 1樓

        混凝土施工檢驗批驗收日期是寫澆筑日期,還是寫28天報告日期
        • Better me2017-10-23 08:53:32回復

          28天后報告日期

        回帖時間:2018-01-10 16:40:27 2樓

        請問混凝土施工記錄這個表格軟件里有嗎,我怎么沒找到
        • Better me2018-01-10 17:03:32回復

          哪個地區哪個版本呢 ?

        回帖時間:2018-01-10 17:05:16 3樓

        河南鄭州V1.4今年剛買的,應該是最新版本
        • Better me2018-01-11 08:48:48回復

          你用的是大項辦、鄭州市還是河南省的模塊呢?

        回帖時間:2018-01-11 10:15:46 4樓

        • Better me2018-01-11 13:16:36回復

          洛陽地區 施工記錄用表 3-2-11混凝土工程施工記錄

        回帖時間:2018-11-11 15:35:38 5樓

        混凝土施工檢驗批不需要做原始記錄吧?
        • 代華2019-04-23 17:05:34回復

          我這邊做了

        其他類似問題

        一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。 三、施工現場圖片四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7 ...閱讀全文

        Better me 2017-04-25 9207 5

        一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。 三、施工現場圖片 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄 ...閱讀全文

        Better me 2017-04-25 7506 1

        一、說明 模板拆除顯示的是一個過程,現澆結構偏差顯示的是一個結果?!痘炷两Y構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015)修訂的主要技術內容第三條:刪除了模板拆除的驗收規定;根據此項驗收規范條文,國標資料中模板拆除檢驗批取消,但是檢驗批雖不用做,模板拆除過程施工還應滿足[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范的 ...閱讀全文

        Better me 2017-04-27 11123 6

        一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少 ...閱讀全文

        Better me 2017-04-25 15415 5

        一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 直螺紋連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 電渣壓力焊:(一般用于柱) 綁扎連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 圖片僅供參考,具體連接方 ...閱讀全文

        Better me 2017-04-25 16631 6

        關閉
        久久亚洲日韩精品一区二区三区

              <noframes id="tvtzd"><address id="tvtzd"><th id="tvtzd"></th></address>
              <address id="tvtzd"></address>

              <dfn id="tvtzd"><listing id="tvtzd"><meter id="tvtzd"></meter></listing></dfn>

              <noframes id="tvtzd"><listing id="tvtzd"></listing>
              <sub id="tvtzd"><dfn id="tvtzd"></dfn></sub>