<noframes id="tvtzd"><address id="tvtzd"><th id="tvtzd"></th></address>
        <address id="tvtzd"></address>

        <dfn id="tvtzd"><listing id="tvtzd"><meter id="tvtzd"></meter></listing></dfn>

        <noframes id="tvtzd"><listing id="tvtzd"></listing>
        <sub id="tvtzd"><dfn id="tvtzd"></dfn></sub>
        發帖時間:2018-08-02 09:22:28 樓主

        混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例——

        混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

        【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)

        【條文摘錄】

        摘錄一:

        3.0.20  砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:

        1  所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;

        2  不超過250m3砌體;

        3  主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。

        摘錄二:

        6.1一般規定

        6.1.1  本章適用于普通混凝土小型空心砌塊和輕骨料混凝土小型空 心砌塊(以下簡稱小砌塊)等砌體工程。

        6.1.2   施工前,應按房屋設計圖編繪小砌塊平、立面排列圖,施工 中應按排塊圖施工。

        6.1.3   施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。

        6.1.4  砌筑小砌塊時,應清除表面污物、剔除外觀質量不合格的小 砌塊。

        6.1.5  砌筑小砌塊砌體,宜選用專用小砌塊砌筑砂漿。

        6.1.6   底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應采用強度等級不 低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。


        6.1.7   砌筑普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤 ,如遇天氣干燥炎熱,宜在砌筑前對其噴水濕潤;對輕骨料混凝土小 砌塊,應提前澆水濕潤,塊體的相對含水率宜為40%~50%。雨天及小 砌塊表面有浮水時,不得施工。


        6.1.8  承重墻體使用的小砌塊應完整、無缺損、無裂縫。


        6.1.9  小砌塊墻體應對孔對孔、肋對肋有錯縫搭砌。單排孔小砌塊 的搭接長度應為塊體長度的1/2;多排孔小砌塊的搭接長度可適當調整 ,但不宜小于砌塊長度的1/3,且不應小于90mm。墻體的個別部位不能 滿足上述要求時,應在灰縫中設置拉結鋼筋或鋼筋網片,但豎向通縫 仍不得超過兩皮小砌塊。


        6.1.10  小砌塊應將生產時的底面朝上反砌于墻上。


        6.1.11  小砌塊墻體宜逐塊坐(鋪)漿砌筑。


        6.1.12  在散熱器、廚房和衛生間等設備的卡具安裝處砌筑的小砌塊 ,宜在施工前用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土將其孔洞灌實 。


        6.1.13  每步架墻(柱)砌筑完后,應隨即刮平墻體灰縫。


        6.1.14   芯柱處水上砌塊墻體砌筑應符合下列規定:

        1  每一樓層芯柱處第一皮砌塊應采用開口小砌塊;

        2  砌筑時應隨砌隨清除小砌塊孔內的毛邊,并將灰縫中擠出的砂 漿刮凈。


        6.1.15   芯柱混凝土宜選用專用小砌塊灌孔混凝土。澆筑芯柱混凝 土應符合下列規定:

        1  每次連續澆筑的高度宜為半個樓層,但不應大于1.8m;

        2  澆筑芯柱混凝土時,砌筑砂漿強度應大于1MPa;

        3  清除孔內掉落的砂漿等雜物,并用水沖淋孔壁;

        4  澆筑芯柱混凝土前,應先注入適量與芯柱混凝土相同的去石砂 漿;

        5  每澆筑400mm~500mm高度搗實一次,或邊澆筑邊搗實。


        6.1.16   小砌塊復合夾心墻的砌筑應符合本規范第5.1.14條的規定。

        6.2主控項目


        6.2.1   小砌塊和芯柱混凝土、砌筑砂漿的強度等級必須符合設計要求。


        抽檢數量:  每一生產廠家,每1萬塊小砌塊為一驗收批,不足1萬塊 按一批計,抽檢數量為1組;用于多層以上建筑的基礎和底層的小砌塊 抽檢數量不應少于2組。砂漿試塊的抽檢數量應執行本規范第4.0.12條 的有關規定。


        檢驗方法:  檢查小砌塊和芯柱混凝土、砌筑砂漿試塊試驗報告。


        6.2.2   砌體水平灰縫和豎向灰縫的砂漿飽滿度,按凈面積計算不得 低于90%。


        抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


        檢驗方法:  :用專用百格網檢測小砌塊與砂漿粘結痕跡,每處檢測3 塊小砌塊,取其平均值。


        6.2.3   墻體轉角處和縱橫墻交接處應同時砌筑。臨時間斷處應砌成 斜搓,斜搓水平投影長度不應小于斜槎高度。施工洞口可預留直槎, 但在洞口砌筑和補砌時,應在直槎上下搭砌的小砌塊孔洞內用強度等 級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實。


        抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


        檢驗方法:  觀察檢查。


        6.2.4   小砌塊砌體的芯柱在樓蓋處應貫通,不得削弱芯柱截面尺寸 ;芯柱混凝土不得漏灌。


        抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


        檢驗方法:  觀察檢查

        其他類似問題

        混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;2 不超 ...閱讀全文

        Better me 2018-08-10 1014 0

        混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 ...閱讀全文

        Better me 2018-08-02 3043 0

        混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;2 不超過2 ...閱讀全文

        Better me 2018-09-20 2247 1

        配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m ...閱讀全文

        Better me 2018-08-10 1342 0

        磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體 ...閱讀全文

        Better me 2018-08-10 1380 0

        關閉
        久久亚洲日韩精品一区二区三区

