        鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格示例——

        鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

        【規范名稱及編號 】  《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)

        【條文摘錄】

        摘錄一:

        12.1.2  鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。

        摘錄二:

        4.2.3  鋼板厚度及允許偏差應符合其產品標準的要求。

        檢查數量:  每一品種、規格的鋼板抽查5處。

        檢驗方法:  用游標卡尺量測。

        4.2.4  型鋼的規格尺寸及允許偏差應符合其產品標準的要求。

        檢查數量:  每一品種、規格的型鋼抽查5處。

        檢驗方法:  用鋼尺和游標卡尺量測。

        4.5.1  焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。

        檢查數量:  全數檢查。

        檢驗方法:  檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

        4.5.2  焊接球焊縫應進行無損檢驗,其質量應符合設計要求,當設計無要求時應符合本規范中規定的二級質量標準。

        檢查數量:  每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個。

        檢驗方法:  超聲波探傷或檢查檢驗報告。

        一般項目

        4.5.3  焊接球直徑、圓度、壁厚減薄量等尺寸及允許偏差應符合本規范的規定。

        檢查數量:  每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個。

        檢驗方法:  用卡尺和測厚儀檢查。

        4.5.4  焊接球表面應無明顯波紋及局部凹凸不平不大于1.5mm.

        檢查數量:  每一規格按數量抽查5%,且不應少于3個.

        檢驗方法:  用弧形套模、卡尺和觀察檢查。

        4.6.1  螺栓球及制造螺栓球節點所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標志和設計要求。

        檢查數量:  全數檢查。

        檢驗方法:  檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

        4.6.2  螺栓球不得不過燒、裂紋及褶皺。

        檢查數量:  每種規格抽查5%,且不應少于5只。

        檢驗方法:  用10倍放大鏡觀察和表面探傷。

        一般項目

        4.6.3  螺栓球螺紋尺寸應符合現行國家標準《普通螺紋基本尺寸》GB196中粗牙螺紋的?娑?,螺纹公差眳Q敕舷中泄冶曜肌鍍脹菸乒鈑肱浜稀稧B197中6H級清度的規定。

        檢查數量:  每種規格抽查5%,且不應少于5只。

        檢驗方法:  用標準螺紋規。

        4.6.4  螺栓球直徑、圓度、相鄰兩螺栓孔中心線來夾角等尺寸及允許偏差應符合本規范的規定。

        檢查數量:  每種規格抽查5%,且不應少于3只。

        檢驗方法:  用卡尺和分度頭儀檢查。

        4.7.1  封板、錐頭和套筒及制造封板、錐頭和套筒所采用的原材料,其品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。

        檢查數量:  全數檢查。

        檢驗方法:  檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

        4.7.2  封板、錐頭、套筒外觀不得有裂紋、過燒及氧化皮。

        檢查數量:  每種規格抽查5%,且不應少于10只。

        檢驗方法:  用放大境觀察檢查和表面探傷。

        7.5  管、球加工

        主控項目

        7.5.1  螺栓球成型后,不應有裂紋、褶皺、過燒。

        檢查數量:  每種規格抽查10%,且不應少于5個。

        檢驗方法:  10位放大鏡觀察檢查或表面探傷。

        7.5.2  鋼板壓成半圓球后,表面不應有裂紋、褶皺;焊接球其對接坡口應采用機械加工,對接焊縫表面應打磨平整。

        檢查數量:  每種規格抽查10%,且不少于5個。

        檢驗方法:  10倍放大鏡觀察檢查或表面探傷。

        一般項目

        7.5.3  螺栓球加工的允許偏差應符合表7.5.3的規定。

        檢查數量:  每種規格抽查10%,且不應少于5個。檢驗方法:見表7.5.3。

        7.5.4  焊接球加工的允許偏差應符合表7.5.4的規定。

        檢查數量:  每種規格抽查10%,且不應少于5個。

        檢驗方法:  見表7.5.4。

        7.5.5  鋼網架(桁架)用鋼管桿件加工的允許偏差應符合表7.5.5的規定。

        檢查數量:  每種規格抽查10%,且不應少于5根。

        檢驗方法:  見表7.5.5。

        7.6.1  A、B級螺栓孔(I類孔)應具有H12的精度,孔壁表面粗糙度不應該大于12.5um。其孔徑不允許偏差應符合表7.6.1-1的規定。C級螺栓孔(Ⅱ類孔),孔壁表面粗糙度不應大于25um,其允許偏差應符合表7.6.1-2的規定。

        檢查數量:  按鋼構件數量抽查10%,且不應少于3件。

        檢驗方法:  用游標卡尺或孔徑量規檢查。

        回帖時間:2020-07-23 22:57:37 1樓

        其他類似問題

        鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼網架制作檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.2 鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.2.3 鋼板厚度及允許偏差 ...閱讀全文

        Better me 2018-08-02 2609 1

        鋼網架安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼網架安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 12.1.2 鋼網架結構安裝工程可按變形縫、施工段或空間剛度單元劃分成一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.10.1 鋼結構用橡膠墊的品 ...閱讀全文

        Better me 2018-08-02 3803 0

        鋼門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分 ...閱讀全文

        Better me 2018-08-03 1140 0

        鋼或混凝土支撐系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼或混凝土支撐系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 7.1 一般規定 7.1.1 在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、 ...閱讀全文

        Better me 2018-08-02 2114 0

        鋼樁檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼樁檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202- 2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1 一般規定 5.1.1 樁位的放樣允許偏差如下: 群樁:20mm; 單排樁:10mm。 5.1.2 樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要 ...閱讀全文