鋁合金空間網格結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鋁合金空間網格結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010)
【條文摘錄】
11.3 總 拼 和 安 裝
主 控 項 目
11.3.1 小拼單元的允許偏差應符合表11.3.1的規定。
檢查數量: 按單元數抽查5%,且不應少于5個。
檢驗方法: 用鋼尺和拉線等輔助量具實測。
注:1 L1——桿件長度。
2 L——跨長。
11.3.2 中拼單元的允許偏差應符合表11.3.2的規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 用鋼尺和輔助量具實測。
11.3.3 建筑結構安全等級為一級,且設計有要求時,應按下列項目進行節點承載力試驗:
1 桿件交匯節點應按設計指定規格的連接板及其匹配的鋁桿件連接成試件?兄嶁睦?、雁^性亓κ匝?,其试褭教O島稍刂蕩笥諢虻扔?.6倍設計承載力為合格;
2 桿件交匯節點應按設計指定規格的連接板最大螺栓孔螺紋進行抗拉強度保證荷載試驗,當達到螺栓的設計承載力時,螺孔、螺紋及螺帽仍完好無損為合格。
檢查數量: 每項試驗做3個試件。
檢驗方法: 檢查試驗報告。
11.3.4 鋁合金空間網格結構總拼完成后及屋面工程完成后應分別測量其撓度值,且所測的撓度值不應超過相應設計值的1.5倍。
檢查數量: 跨度24m及以下鋁合金空間網格結構測量下弦中央一點;跨度24m以上鋁合金空間網格結構測量下弦中央一點及各向下弦跨度的四等分點。
檢驗方法: 用鋼尺和水準儀實測。
一 般 項 目
11.3.5 鋁合金空間網格結構安裝完成后,其節點及桿件表面應干凈,不應有明顯的疤痕、泥沙和污垢等缺陷。
檢查數量: 按節點及桿件數抽查5%,且不應少于10個節點。
檢驗方法: 觀察檢查。
11.3.6 鋁合金空間網格結構安裝完成后,其安裝的允許偏差應符合表11.3.6的規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 用鋼尺、經緯儀和水準儀實測。
注:1 L ——縱向、橫向長度。
2 L1——相鄰支座間距。