鋁合金幕墻結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鋁合金幕墻結構總拼和安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》 (GB50576-2010)
【條文摘錄】
13.3 總拼和安裝
主控項目
13.3.1 鋁合金幕墻結構所使用的各種材料、構件和組件的質量,應符合設計要求及國家現行有關標準的規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 檢查材料、構件、組件的產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢測報告和材料的復驗報告。
13.3.2 鋁合金幕墻結構與主體結構連接的各種預埋件、連接件、緊固?匭氚滄襖喂?,其数量、规格、位种櫌连接方法侯^欄磧Ψ仙杓埔蟆?
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察,檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
13.3.3 各種連接件、緊固件的螺栓應有防松動措施,焊接連接應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察,檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
13.3.4 鋁合金幕墻結構豎向主要構件安裝質量應符合表13.3.4的規定,測量檢查應在風力小于4級時進行。
檢查數量: 按構件數抽查5%,且不應少于3 處。
檢驗方法: 見表13.3.4。
13.3.5 鋁合金幕墻結構橫向主要構件安裝質量的允許偏差應符合表13.3.5的規定,測量檢查應在風力小于4級時進行。
檢查數量: 按構件數抽查5%,且不應少于3處。
檢驗方法: 見表13.3.5。
13.3.6 鋁合金幕墻結構分格框對角線安裝質量的允許偏差應符合表13.3.6的規定,測量檢查應在風力小于4級時進行。
檢查數量: 按分格數抽查5%,且不應少于3 處。
檢驗方法: 用鋼尺實測。
13.3.7 立柱連接的檢驗指標,應符合下列規定:
1 芯管材質、規格應符合設計要求;
2 芯管插入上下立柱的總長度不得小于250mm;
3 上下兩立柱間的空隙不應小于15mm。
檢查數量: 按立柱數抽查5%,且不應少于3處。
檢驗方法: 用鋼尺實測。
一 般 項 目
13.3.8 一個分格鋁合金型材的表面質量和檢驗方法應符合表13.3.8的規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 見表13.3.8。