鋁合金門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

鋁合金門窗安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
5.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 同一品種、類型和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘應劃分為一個檢驗批,不足100樘也應劃分為一個檢驗批。
2 同一品種、類型和規格的特種門每50樘應劃分為一個檢驗批,不足50樘也應劃分為一個檢驗批。
5.1.6 檢查數量應符合下列規定:
1 木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃,每個檢驗批應至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗,每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查。
2 特種門每個檢驗批應至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘時應全數檢查。
摘錄二:
5.3 金屬門窗安裝工程
5.3.1 本節適用于鋼門窗、鋁合金門窗、涂色鍍鋅鋼板門窗等金屬門窗安裝工程質量的驗收。
主控項目
5.3.2 金屬門窗的品種、類型、規格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及鋁合金門窗的型材壁厚應符合設計要求。金屬門窗的防腐處理及填嵌、密封處理應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查產品合格證書、性能檢測報告、進場驗收記錄和復驗報告;檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.3.3 金屬門窗框和副框的安裝必須牢固。預埋件的數量、位置、埋設方式、與框的連接方式必須符合設計要求。
檢驗方法: 手扳檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.3.4 金屬門窗扇必須安裝牢固,并應開關靈活、關閉嚴密,無倒翹。推拉門窗必須有防脫落措施。
檢驗方法: 觀察;開啟和善意檢查;手扳檢查。
5.3.4 推拉門窗扇意外脫落容易造成安全方面的傷害,對高層建筑情況更為嚴重,故規定推拉門窗扇必須有防脫落措施。
5.3.5 金屬門窗配件的型號、規格、數量應符合設計要求,安裝應牢固,位置應正確,功能應滿足使用要求。
檢驗方法: 觀察;開啟和關閉檢查;手扳檢查。
一般項目
5.3.6 金屬門窗表面應潔凈、平整、光滑、色澤一致,無銹蝕。大面應無劃痕、碰傷。漆膜或保護層應連續。
檢驗方法: 觀察。
5.3.7 鋁合金門窗推拉門窗扇開關力應不大于100N。
檢驗方法: 用彈簧秤檢查。
5.3.8 金屬門窗框與墻體之間的縫隙應填嵌飽滿,并采用密封膠密封。密封膠表面應光滑、順直,無裂紋。
檢驗方法: 觀察;輕敲門窗框檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.3.9 金屬門窗扇的橡膠密封條或毛氈密封條應安裝完好,不得脫槽。
檢驗方法: 觀察;開啟和關閉檢查。
5.3.10 有排水孔的金屬門窗,排水孔應暢通,位置和數量應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察。
5.3.11 鋼門窗安裝的留縫限值、允許偏差和檢驗方法應符合表5.3.11的規定。
5.3.12 鋁合金門窗安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表5.3.12的規定。
5.3.13 涂色鍍鋅鋼板門窗安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表5.3.13的規定。