        UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

        UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


        UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

        UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄
        8.1主控項目
        8.1. 1  UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。
            檢查數量:全數檢查。
            檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。
        8.1.2  UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。
            檢查數量:全數檢查。
            檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。
        8.1.3  EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查:
            1.核對初裝容量,并應符合設計要求;
            2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求;
            3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率;
            4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求;
            5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求;
            6.控制同路的動作試驗,并應配合消防聯動試驗合格。
            檢查數量:全數檢查。
            檢查方法:按設計或產品技術文件核對相關技術參數,查閱相關試驗記錄。
        8.1.4  UPS及EPS的絕緣電阻值應符合下列規定:
            1.UPS的輸入端、輸出端對地間絕緣電阻值不應小于2MΩ;
            2.UPS及EPS連線及出線的線間、線對地間絕緣電阻值不應小于0.5MΩ。
            檢查數量:第1款全數檢查;第2款按回路數各抽查20%,且各不得少于1個回路。
            檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試并查閱絕緣電阻測試記錄。
        8.1.5  UPS輸出端的系統接地連接方式應符合設計要求。
            檢查數量:全數檢查。
            檢查方法:按設計圖核對檢查。
        8.2一般項目
        8.2.1  安放UPS的機架或金屬底座的組裝應橫平豎直、緊固件齊全,水平度、垂直度允許偏差不應大于1.5‰。
            檢查數量:按設備總數抽查20%,且各不得少于1臺。
            檢查方法:觀察檢查并用拉線尺量檢查、線墜尺量檢查。
        8.2.2  引入或引出UPS及EPS的主回路絕緣導線、電纜和控制絕緣導線、電纜應分別穿鋼導管保護,當在電纜支架上或在梯架、托盤和線槽內平行敷設時,其分隔間距應符合設計要求;絕緣導線、電纜的屏蔽護套接地應連接可靠、緊固件齊全,與接地干線應就近連接。
            檢查數量:按裝置的主回路總數抽查10%,且不得少于1個回路。
            檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,查閱相關隱蔽工程檢查記錄。
        8.2.3  UPS及EPS的外露可導電部分應與保護導體可靠連接,并應有標識。
            檢查數量:按設備總數抽查20%,且不得少于1臺。
            檢查方法:觀察檢查。
        8.2.4  UPS正常運行時產生的A聲級噪聲應符合產品技術文件要求。
            檢查數量:全數檢查。
            檢查方法:用A聲級計測量檢查。

        其他類似問題

        UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法: ...閱讀全文

        Better me 2018-08-10 3874 0

        輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸 ...閱讀全文

        施工小茗 2018-08-07 1105 0

        輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸 ...閱讀全文

        施工小茗 2018-08-07 1146 0

        室內供暖系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 8 室內采暖系統安裝 8.1 一般規定 8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃ ...閱讀全文

        Better me 2018-08-03 2095 0

        雨水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 雨水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 5.3 雨水管道及配件安裝 主控項目 5.3.1 安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管上部的 ...閱讀全文

        Better me 2018-08-03 1650 0