裝配式結構安裝與連接檢驗批質量驗收記錄表格示例——
裝配式結構安裝與連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
9.3安裝與連接
主控項目
9.3.1預制構件臨時固定措施應符合施工方案的要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
9.3.2鋼筋采用套筒灌漿連接時,灌漿應飽滿、密實,其材料及連接質量應符合國家現行行業標準《鋼筋套筒灌漿連接應用技術規程》JGJ 355的規定。
檢查數量:按國家現行行業標準《鋼筋套筒灌漿連接應用技術規程》 JGJ 355的規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件、灌漿記錄及相關檢驗報告。
9.3.3鋼筋采用焊接連接時,其接頭質量應符合現行行業標準《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定。
檢查數量;按現行行業標準《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的有關規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件及平行加工試件的檢驗報告。
9.3.4鋼筋采用機械連接時,其接頭質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的規定。
檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JG107的規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件、施工記錄及平行加工試件的檢驗報告。
9.3.5預制構件采用焊接、螺栓連接等連接方式時,其材料性能及施工質量應符合國家現行標準《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB 50205和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的相關規定。
檢查數量:按國家現行標準《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB 50205和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。
檢驗方法:檢查施工記錄及平行加工試件的檢驗報告。
9.3.6裝配式結構采用現澆混凝土連接構件時,構件連接處后澆凝土的強度應符合設計要求。
檢查數量:按本規范第7.4.1條的規定確定。
檢驗方法:檢查混凝土強度試驗報告。
9.3.7裝配式結構施工后,其外觀質量不應有嚴重缺陷,且不應有影響結構性能和安裝、使用功能的尺寸偏差。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,量測;檢查處理記錄。
一般項目
9.3.8裝配式結構施工后,其外觀質量不應有一般缺陷。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,檢查處理記錄。
9.3.9裝配式結構施工后,預制構件位置、尺寸偏差及檢驗方法應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合表9.3.9的規定。預制構件與現澆結構連接部位的表面平整度應符合表9.3.9規定。
檢查數量:按樓層、結構縫或施工段劃分檢驗批。在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。